s5 qvz故障 - 已解决问题
如题,cpu上qvz灯亮,故障缓冲区中无报警,更换cpu插槽位置后依然无法恢复。(清空程序后qvz灯灭,但是basp灯会亮),请各位帮帮忙,谢谢。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:02:59 | 提问者: - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:63535
CPU面板上的LED“QVZ”灯亮:&&&&&&表示应答延时。可能是:访问I/O板的QVZ,传输PI和通讯标志的QVZ,访问外围设备字PY的QVZ,访问扩展I/O的QVZ。对于生产过程中出现的QVZ,一般是由于I/O模块故障、扩展I/O模块故障或扩展I/O模块电源故障所造成。&BASP&&长亮:&&&&&&由于出现内部错误,PLC&的输出全部关闭,以切换到安全模式。将EPROM卡内的程序重新COPY至CPU试试。同时,和你分享:S5的CPU故障诊断分析方法——
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢您的回答,非常清楚明了。另外也很感谢您分享的s5cup故障分析,希望以后还能赐教。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
S5-155U CPU 出现BASP ...
热点活动:
S5-155U CPU 出现BASP 报警原因都有哪些请指教? - 已解决问题
PLC&正常运行中出现CPU&stop灯亮,BASP灯亮,没有发现外围硬件有问题,复位PLC&后正常,出现过类似几次这样情况,请问什么原因造成PLC&输出禁止?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 17:47:54 | 提问者: - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:56266
BASPLED:ON&错误原因:command&output&is&inhibited&&&&and&the&digital&outputs&will&be&directly&switched&to&the&&&&safe&state(0)&。即,&由于出现内部错误,PLC&的输出全部关闭,以切换到安全模式。见相同问题ID:&42672答案,连接:见相同问题ID:&52461答案,连接:请问什么原因造成PLC&输出禁止?在线检查堆栈,就能查出出错的原因。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,换了CPU好了。
七彩云南:
一般可以分两种:1硬件停止&2软件造成的停止
9/28/:50 AM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
BASP一般是外部硬件引起,也有可能是CPU本身硬件故障引起的啦,发生故障时你看看用PG能不能查到什么缓冲区故障信息,如查不到的话可能就是CPU本身引起。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 20:38:43
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
PLC S5-95U硬件组态
热点活动:
PLC S5-95U硬件组态 - 已解决问题
请教各位S5-95U的地址是如何组态的?上面的4个接口是什么功能?急.......!
产品版区:
悬赏分:15 | 解决时间: 15:24:03 | 提问者: - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:43235
S5-95U没有组态问题,输入输出地址是固定死的。不知道你是问那几个口,应该是有PG/PC编成口,还有连触摸屏的一个口,有插入存储卡用的口。下载个样本看一下吧。
初级技术员&nbsp&nbsp第5级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:OK
s5是不需要软件组态的,但需要硬件组态,在基板最后一个插槽上的模块上就要通过拨码组态基板上的各个模块,而且某些特殊的模块还要在它上面进行地址设定。
11/5/:46 PM
10/23/:14 AM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
S5-95U不需进行硬件组态。&见《SIMATIC&S5-90U/S5-95U系列PLC系统手册》:&
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 13:14:35
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 回收西门子plc模块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信