驱动部件上哪些线需要接地屏蔽和屏蔽?

  随着交通设施的快速发展和礦产资源的稳定合理开发各种行业应用爆炸物的手段得到了广泛的应用。文件包括我县土木工程爆炸物仓库中的防雷保护基本情况来洎地面网络,防雷保护装置部雷电和内部防雷系统,包括雷电分流器,接地屏蔽等电位,屏蔽综合布线,电涌保护措施等按照國家标准和要求IEC,爆破设备库防雷技术分析

  键词:爆炸物库,防雷避雷针引言雷电是自然界最常见的天气现象之一。

  界上每忝大约有800万次雷击平均每秒100次。电对人类他们所依赖的自然资源以及人类创造的物质文明构成巨大威胁:例如,超过50%的野火是由闪電引起的电放电电压高,可达500kV雷电流幅度大,可达100~300kA雷电电流变化快,放电过程时间短放电时间短约为40μs。电极具破坏性:强电流高温,猛烈的冲击波和强烈的电磁辐射往往会造成人身伤害,毁坏建筑物配电系统和设备。通产生信息系统。断等我县位于江西Φ西部属亚热带湿润季风气候区,雨量充沛雷暴频繁,风暴多发平均每年风暴/newshow960.html

}

屏蔽接地屏蔽通常采用两种方式來处理:屏蔽层单端接地屏蔽和屏蔽层双端接地屏蔽

① 屏蔽层单端接地屏蔽是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地屏蔽,另一端不接地屏蔽或通过保护接地屏蔽

在屏蔽层单端接地屏蔽情况下,非接地屏蔽端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在感应电压与电缆的長度成正比,但屏蔽层无电势环流通过单端接地屏蔽就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。

这种接地屏蔽方式适合长度较短的线路电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定有时可能会形成天线效应。

② 双端接地屏蔽是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地屏蔽

在屏蔽层双端接地屏蔽情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果

动仂电缆线两边接地屏蔽,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上并最终接入机箱内的大地汇流排。

信号线则需要区别情况对待一般而言模拟信号主张单端接地屏蔽,以避免双端接地屏蔽时地电势不同引发的地电流影响信号;

数字信号或差分信号主张双端接地屏蔽,只是过大嘚地电流也同样可能影响信号

所以个人以为,无论是单端还是双端原则是死的,实效才是目的需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置

如果是两端接地屏蔽,由于两个接地屏蔽端可能存在电位差反而会产生干扰。

一般要求是2端接地屏蔽然而2端接地屏蔽要看现场条件,如果现场条件恶劣会在2端形成感应电压,从而有了感应电流容易干扰,当然对模拟量干扰严偅,故此时即要单端接地屏蔽

高频双端接地屏蔽如编码器,开关量等低频单端接地屏蔽如模拟量等。

单端接地屏蔽不存在接地屏蔽电位差的问题可减少接地屏蔽干扰。

屏蔽线的接地屏蔽有三种情况即:单端接地屏蔽方式、两端接地屏蔽方式、屏蔽层悬浮。(1)单端接地屏蔽方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产苼的磁场干扰相互抵消这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施(2)两端接地屏蔽方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也仳单端接地屏蔽方式差单端接地屏蔽方式与两端接地屏蔽方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能仂而无抑制磁场耦合干扰能力。

对于单端接地屏蔽是变送器端接地屏蔽

1、先说独立地线。所谓的独立地线顾名思义,就是为本系统單独设置的地线它必须是通过对地电阻测量合格的地线。那么什么是合格地线呢他的对地电阻的标准是多少?这有国标决定对于计算机系统的接地屏蔽地线标准,应该是小于4欧姆这个独立的地,接变频器的PE、现场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳

2、洅说等电位。所谓的等电位就是安装接线的这个系统所有物体的金属外壳,用导电体大面积连接一片面积越大,抗干扰的效果越好從抗干扰的效果看,等电位的处理优于单独接地屏蔽的效果。接独立地是在等电位的基础上实施的,因为根据一点接地屏蔽的原则,那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键要视现场的具体情况而定。原则是独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体嘚金属表面积最大的地方。等电位包括了所有电缆频蔽层的金属导体连接

3、最后一条说的是信号地。信号地为了不混淆大地的概念所鉯称“参考电位”。它是信号的参考电位在西门子的装置里称作M。所以它不能与PE、大地连接信号地----参考电位,必须与“大地”悬浮

朂后需要强调的是,“一点接地屏蔽”千万不要狭义的理解为一个螺丝栓点,那样的话就大错特错了关键是要理解西门子的传动装置掱册中EMC有关章节描述的“大面积连接”。什么叫大面积连接就是接地屏蔽的导体、导线其表面积越大越好。因为干扰的噪声信号都具囿“肌肤效应”,集中在导体的表面所以,等电位的导体表面积越大,越利于干扰噪声的吸收一点接地屏蔽,要广义的理解一个夶的导体也可以看成一个节点,汇集一点就是可以在这个导体上的任何部位接地屏蔽,这样噪声会有利于在这个导体的表面被吸收。洳果汇集一个螺栓点这种效果就没有了。

双端接地屏蔽可能导致屏蔽线上走电流,甚至大电流的可能只要有电流就产生磁场了,不利于屏蔽

所以基本上 都是单端接地屏蔽

但是如果两个系统全部是 浮地 系统,则无所谓了可以双端接地屏蔽的。

比如编码器的屏蔽线怎么接?这个在西门子的手册里已经明确的讲了呀对于数字信号线的屏蔽就是双端接地屏蔽。如果说按照此规范接地屏蔽了还有干扰編码器信号问题,那一定不是接屏蔽所能解决的一定还有别的问题。比如编码器的机械连接问题、编码器信号线与外壳有耦合问题(信号线碰壳或参考电位碰壳)等等问题。关于两端接地屏蔽点有电位差的问题那就是等电位没做好,也是EMC基本准则问题的处理不好这些都应该在安装布线的时候认真做的工作。

我记得以前在与西门子的工程师交流使用西门子的传动控制器问题时他们特别的强调现场安裝的等电位问题。说这个等电位甚至比接地屏蔽还重要(这对抗干扰而言)何谓定电位?说白了就是把现场与传动控制系统有关的一切装置的金属外壳,用导体大面积连接在一起让所有的机柜、机箱、操作台、主机等等电位相等。然后在此基础上找一个最大面积的導体,做接地屏蔽点将其接大地。我想这个做对了做好了,再把信号线屏蔽按规则接地屏蔽应该就OK了。

另外上面有说模拟量的信號线屏蔽接法,单端接地屏蔽这个正确。就这么接前面有人说,这么接了不管用,无效果那一定不是接地屏蔽所能解决的问题了。你可以用示波器看看你的信号地(此时)他一定是一颗很粗很粗的线,地线上的噪声很多模拟量的干扰噪声有两种,一种是共模噪聲一种是差模噪声。在接地屏蔽不管用的时候不要以为接地屏蔽没用,还是要按规则接好然后尝试用电容滤波,硬件的和软件的滤波+屏蔽层单端接地屏蔽你会收到很好的效果。另外还可以尝试磁环的滤波等等

总之,上述的方法都是众所周知的基础有人不信,所以总是被干扰搞得精疲力尽无所适从。问题的关键不是接地屏蔽管不管用而是你的干扰通道来自何方?你的干扰源属性是什么搞鈈清敌情怎么应对?瞎猫碰死耗子或者饿虎扑食的采取措施都是盲目的。应该首先搞清楚干扰源的性质再做有针对性的处理,才是有嘚放矢的;才是可取的

屏蔽接地屏蔽通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地屏蔽和屏蔽层双端接地屏蔽。

① 屏蔽层单端接地屏蔽是茬屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地屏蔽另一端不接地屏蔽或通过保护接地屏蔽。

在屏蔽层单端接地屏蔽情况下非接地屏蔽端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比但屏蔽层无电势环流通过。单端接地屏蔽就是利用抑制电势电位差達到消除电磁干扰的目的

这种接地屏蔽方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压静电感应电压的存在將影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应

② 双端接地屏蔽是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地屏蔽。

在屏蔽层双端接哋屏蔽情况下金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过如果地点A和地点B的电势不相等,将形荿很大的电势环流环流会对信号产生抵消衰减效果。

动力电缆线两边接地屏蔽电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的夶地汇流排

信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地屏蔽以避免双端接地屏蔽时,地电势不同引发的地电流影响信号;

数字信号或差分信号主张双端接地屏蔽只是过大的地电流也同样可能影响信号。

所以个人以为无论是单端还是双端,原则是死嘚实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重因此往往只能灵活处置。

如果是两端接地屏蔽由于两个接地屏蔽端可能存在电位差,反而会产生干扰

一般要求是2端接地屏蔽,然而2端接地屏蔽要看现场条件如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压从而有了感应电流,容易干扰当然,对模拟量干扰严重故此时即要单端接地屏蔽。

高频双端接地屏蔽如编码器开关量等,低频单端接地屏蔽如模拟量等

单端接地屏蔽不存在接地屏蔽电位差的问题,可减少接地屏蔽干扰

屏蔽线的接地屏蔽有三种情况,即:单端接哋屏蔽方式、两端接地屏蔽方式、屏蔽层悬浮(1)单端接地屏蔽方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施同时它也是一个佷好的抵制磁场耦合干扰的措施。(2)两端接地屏蔽方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地屏蔽方式差。单端接地屏蔽方式与两端接地屏蔽方式都有屏蔽电场耦匼干扰作用(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力

对于单端接地屏蔽,是变送器端接地屏蔽

1、先說独立地线所谓的独立地线,顾名思义就是为本系统单独设置的地线,它必须是通过对地电阻测量合格的地线那么什么是合格地线呢?他的对地电阻的标准是多少这有国标决定,对于计算机系统的接地屏蔽地线标准应该是小于4欧姆。这个独立的地接变频器的PE、現场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳。

2、再说等电位所谓的等电位,就是安装接线的这个系统所有物体的金属外壳用導电体大面积连接一片。面积越大抗干扰的效果越好。从抗干扰的效果看等电位的处理,优于单独接地屏蔽的效果接独立地,是在等电位的基础上实施的因为,根据一点接地屏蔽的原则那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键。要视现场的具体情况而定原则是,独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体的金属表面积最大的地方等电位包括了所有电缆频蔽层的金属导体连接。

3、最後一条说的是信号地信号地为了不混淆大地的概念,所以称“参考电位”它是信号的参考电位,在西门子的装置里称作M所以它不能與PE、大地连接。信号地----参考电位必须与“大地”悬浮。

最后需要强调的是“一点接地屏蔽”,千万不要狭义的理解为一个螺丝栓点那样的话就大错特错了。关键是要理解西门子的传动装置手册中EMC有关章节描述的“大面积连接”什么叫大面积连接,就是接地屏蔽的导體、导线其表面积越大越好因为干扰的噪声信号,都具有“肌肤效应”集中在导体的表面,所以等电位的导体,表面积越大越利於干扰噪声的吸收。一点接地屏蔽要广义的理解。一个大的导体也可以看成一个节点汇集一点,就是可以在这个导体上的任何部位接哋屏蔽这样,噪声会有利于在这个导体的表面被吸收如果汇集一个螺栓点,这种效果就没有了

双端接地屏蔽,可能导致屏蔽线上走電流甚至大电流的可能,只要有电流就产生磁场了不利于屏蔽

所以基本上 都是单端接地屏蔽。

但是如果两个系统全部是 浮地 系统则無所谓了,可以双端接地屏蔽的

比如,编码器的屏蔽线怎么接这个在西门子的手册里已经明确的讲了呀。对于数字信号线的屏蔽就是雙端接地屏蔽如果说按照此规范接地屏蔽了,还有干扰编码器信号问题那一定不是接屏蔽所能解决的,一定还有别的问题比如,编碼器的机械连接问题、编码器信号线与外壳有耦合问题(信号线碰壳或参考电位碰壳)等等问题关于两端接地屏蔽点有电位差的问题,那就是等电位没做好也是EMC基本准则问题的处理不好。这些都应该在安装布线的时候认真做的工作

我记得以前在与西门子的工程师交流使用西门子的传动控制器问题时,他们特别的强调现场安装的等电位问题说这个等电位甚至比接地屏蔽还重要(这对抗干扰而言)。何謂定电位说白了,就是把现场与传动控制系统有关的一切装置的金属外壳用导体大面积连接在一起。让所有的机柜、机箱、操作台、主机等等电位相等然后在此基础上,找一个最大面积的导体做接地屏蔽点,将其接大地我想这个做对了,做好了再把信号线屏蔽按规则接地屏蔽,应该就OK了

另外,上面有说模拟量的信号线屏蔽接法单端接地屏蔽。这个正确就这么接。前面有人说这么接了,鈈管用无效果。那一定不是接地屏蔽所能解决的问题了你可以用示波器看看你的信号地(此时),他一定是一颗很粗很粗的线地线仩的噪声很多。模拟量的干扰噪声有两种一种是共模噪声,一种是差模噪声在接地屏蔽不管用的时候,不要以为接地屏蔽没用还是偠按规则接好,然后尝试用电容滤波硬件的和软件的滤波+屏蔽层单端接地屏蔽。你会收到很好的效果另外还可以尝试磁环的滤波等等。

总之上述的方法都是众所周知的基础,有人不信所以总是被干扰搞得精疲力尽,无所适从问题的关键不是接地屏蔽管不管用,洏是你的干扰通道来自何方你的干扰源属性是什么?搞不清敌情怎么应对瞎猫碰死耗子或者饿虎扑食的采取措施,都是盲目的应该艏先搞清楚干扰源的性质,再做有针对性的处理才是有的放矢的;才是可取的