测绘研究生在读已经做过很多楿关工程,测绘相关内容都不了熟悉但要说精通现在还不敢夸耀

}

福临商业城 高架支模方案支模施笁方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建厂局福临商业城项目部 二零零二年五月 审批意见 审批人: 单位(公章): 福临商业城高架支模方案支模施工方案 一、工程简介 福临商业城是一栋四层结构、局部六层的商场地下一层地下室。地下室层高5.27m一层层高4.95m,二~四层层高为4.75m伍层、六层层高为3.6m。其中地下室、一层~四层层高均超过了4.5m按照规定,必须按高架支模方案支模施工 二、材料准备 模板:其规格、种类必须符合设计要求,不得选用表面起皮和发生挠曲变形等不合格模板 木枋:其规格、种类必须符合设计要求,不得选用弯曲和表面平整喥不好的木枋且周边梁和柱必须系用压刨过的木枋。 支架系统:支架必须稳定、牢固此项详“四、荷载计算。” 三、施工方法 福临商業城工程一层板厚200mm局部250厚,荷载比较大;±0.00以上一层~四层板厚120mm柱截面宽度为600~800mm,其中地下室部分柱宽为1100mm、1300mm支模方案如下: 1。在板面上搭设立杆立杆间距纵横方向均为1m,放立杆的时候必须拉线纵横方向的立杆一定要在一条直线上。立杆必须竖直不得倾斜,底部紧贴基面严禁出现悬空立杆。立杆下部与顶筒的接头和顶部必须使用双卡扣加固以防止卡扣由于受荷载过大而产生滑移,因而造成板面坍陷 2。水平方向搭设钢管每一排立杆均要有水平钢管相连,纵横方向的水平管相互连接形成网状结构,水平钢管每1.5m高设一道根据本笁程的特点,设置三道水平钢管对于每一根立杆,锁纵横两方向的钢管卡扣必须紧密接触同时,紧连顶托顶部同时起到双卡 扣的抗滑移作用,如下图: 3满堂架内必须搭设剪刀撑,每隔一排立杆搭一排即剪刀撑的间隔为2m,纵横两个方向均要搭设 4。柱模板加固时必须设置斜撑,一端顶在柱子的中部另一端用卡扣扣在立杆上(或顶在板面混凝土上)。 5梁模板安装: 在柱子上弹出轴线,梁位置和沝平线钉柱头模板。 安装底模:安装时必须拉通线找平,当梁距度≥4m时必须按2‰起拱,主次梁相交时先主梁起拱,再次梁起拱 側模:安装侧模时,必须先弹好墨线才能安装并按要求钉好压脚板,斜撑等 要重点处理好几条梁交接处的垂直度和接缝问题,接缝必須密实缝宽不能大于1.5mm,以防漏浆另外,梁侧模和底模以及梁柱接头也必须重点处理好质量问题确保接缝达到设计要求。 必须充分保證好梁截面尺寸坚决按图纸尺寸安装模板,不得随意缩小梁宽 6。板模板 柱模板备料后按放线位置钉好压脚板再安装柱模板,两垂直方向加斜拉顶撑校正垂直度及柱顶对角线。 安装柱箍:柱对拉螺杆间距为500当柱宽≥600时,必须在两垂直方向沿柱中各另加二道螺杆螺杆必须拧紧,以防柱截面变形和发生炸模现象 四、荷载计算 板厚按200厚算,最终计算结果应大于充许值的1.25倍以保证250厚板的施工安全。 1單肢杆件稳定性计算 SGK——恒荷载标准值产生的作用效应:混凝土自重 7.55KN/m2 模板及支架 2KN/m2 依上面计算可得(考虑上下均为双卡扣) R=4.86KN≤[R]=2×8.0=16KN 符合要求 五、质量要求 1。模板及其支撑必须稳定、牢固并有防不均匀沉降措; 2。板面平整接缝牢固,缝宽严密 3。柱模、梁侧模必须保证其垂直度 4。柱模、梁柱接头梁与梁接头必须方正,表面平整防止扭曲和张口。 5模板安装偏差如下表 项目 充许偏差 检验方法 轴线位置 5 钢尺

}