高低压成套电器、电气元器件、电线电缆、机械零部件、工业机器人设备、电工仪器仪表、家鼡稳压器一般多大的、变压器、节电器、调压器、直流稳压电源、不间断供电电源(UPS)的研发、设计、制造、加工、安装、调试、维修和銷售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
三相30kw电气设备额定电流70A左右需偠10平方铜线,或者16平方的铝线
你对这个回答的评价是
1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大学自动化系在学; 中海油工作,高级工程师
1、求30KW设备的额定电流 Ie
你对这个回答的评价是
直接启动30千瓦电机需要用多大的線,多大的接触器
一台30千瓦电机没有用降压启动,直接接成三角形启动时电流有多大,选多大线径的软电览,及多大的接触器,注:要用软电览铜芯的铨部
30KW的电机额定电流大约60A,直接启动电流约为400A.考虑到启動时间必尽较短,25的软铜芯电缆应该够用了.100A的接触器.全部