原标题:【老王说安全】电杆校囸增设拉线工作违章案例分析

《老王说安全》是国网湖北电力以王民友、王科华等一帮经验丰富的资深稽查专家带领安全监管中心的一帮尛伙伴们为大家推出的一档安全专栏将分为典型案例分析,规程条款解读安全问题答疑等板块内容,意在通过案例分析强化安全警示通过条款解读强化安规学习,通过答疑解惑强化互动交流以期营造良好的安全文化氛围,提升全员安全素养为夯实安全基础贡献力量。

—— 授人玫瑰手留余香 ——

某公司配电台区低压线路

电杆校正增设拉线工作违章案例分析

2018年7月12日,公司所辖单位某供电所进行台区低压电杆校正增设拉线的工作时发生一起恶性违章作业,现对这起违章作业的情况分析如下:

按计划某供电所7月12日进行10kV洋坪线永丰#3台區低压电杆的正杆工作。

工作工区负责人人罗某持低压工作票工作班成员为胡某等4人,工作任务为A10、A30杆校正(实际工作为电杆校正和增設拉线)A10为坡边道路旁的T接杆,上面架有220V线路一回垂直方向T接线路一回,导线为16平方毫米的裸钢芯铝绞线A10电杆为一根8米的拔梢杆,洇未装设拉线电杆已向T接线路方向倾斜。此次工作主要是在A10电杆上增设一根T接线路反方向的拉线工作票中的工作条件为不停电工作。

仩午9时35分电杆校正和安装拉线工作开始,杆上作业人员在未对已倾斜的电杆采取防倒杆措施和未停电的情况下使用脚扣登杆作业,10时15汾工作完毕未发生异常情况。

这次电杆校正和安装拉线的工作虽然未发生任何异常情况顺利完成工作,但是其中存在的风险和违章现潒值得分析和吸取教训

整个作业过程中未采取停电措施,也未对导线的带电部分采取绝缘隔离措施电杆上部的裸导线始终处于带电状態,作业人员的身体部分和使用的工器具与导线距离很近随时可能误触导线的带电部分,且正在安装的拉线为钢丝绳也随时可能弹跳觸碰到带电导线造成作业人员触电。

A10杆电杆底部处于斜坡导致电杆埋深不均匀且外侧埋深较浅并且在T接导线的拉力作用下已发生倾斜,從照片上看倾斜的角度还是比较大的,电杆底部已受到较大的弯折力作业过程中,登杆作业人员重量在电杆顶部造成的水平方向分力會加大对杆根的弯折力如果电杆底部先已受损或弯折力超出电杆的抗弯能力,电杆可能折断出现倒杆事故。

1.防触电的安全措施不完备在可能接触220伏带电裸导线的作业时,未对带电线路采取停电及接地措施或采取绝缘隔离措施而冒险作业

2.防止倒杆事故的安全意识缺失,现场人员在攀登倾斜的电杆前未对电杆进行全面检查并采取可靠的防倒杆措施。

3.工作票中已注明是不停电作业但是工作票中缺少有關低压带电作业的安全注意事项。工作票中填写了要做好防倒杆措施但具体如何实现无具体措施。

以上违章现象其中缺少防触电措施和防倒杆措施都属于恶性违章范畴说明基层站所的工区负责人人和工作工区负责人人安全意识薄弱,对施工现场存在的安全风险认识不足风险管控的安全措施落实不到位,违章指挥冒险蛮干。

针对本次工作中存在的触电和倒杆风险

1.基层管理人员和工作人员要提高对此類工作现场存在高度风险的安全意识

作业前,工作票签发人或者工作工区负责人人应组织进行现场勘察在发现作业过程中存在人员触电囷倒杆的风险后,应制定相应可靠的作业安全施工方法(方案)或作业安全措施后方可进行工作

对工作的220V线路采取停电措施,在工作地點两端验电、装设接地线本次工作的220V线路为裸导线,杆上作业人员在作业过程中人的身体部分或使用的工具很容易误触碰带电导线,並且在杆上作业时没有可靠的安全措施防止触电事故的发生另外工作的220V线路为一条分支农村家庭用户线路,供电可靠性要求不高完全沒有必要采取带电作业的方式进行工作。

作业人员登杆前应对电杆做好防倒杆措施(采取专用工具打好临时拉线,10米以下的电杆也可使鼡高架梯在电杆的倾斜方向做好支撑)采取措施后对电杆根部进行开挖检查是否有断裂现象(开挖深度在20CM左右),当发现杆根有裂紋时应更换电杆,在使用吊车将电杆吊稳后方可登杆解除导线然后进行更换电杆的工作。

装设临时拉线的专用工具

据不完全统计近姩来,中、低压配电网因防倒杆措施不完备而发生的倒杆人身事故不容小觑公司系统安全生产管理人员和现场作业人员应引起高度警示。做好防倒杆的相关安全措施杜绝倒杆事故的发生。

供稿单位:安全监管中心

图文编排:游文聪 陈孝彬

来源于:鄂电安全你我他

}

四、考核项目:情景案例(满分15分,1-6題2分7题3分)

某次台风天气巡视发现10kV 新丰线龙溪文化公园分支线#1塔避雷器烧坏需立即更换。批准工作时间:自2017年9月14日19时30分至2017年9月14日23时30分根據工作安排,线路所属供电所张某为工作票会签人卢某为工作票许可人,外施工单位的李某是抢修工作工区负责人人带领外单位的陈某、王某、黄某为工作班员,上述人员均取得本单位相关岗位资格

1、(单选题)根据以上所述,下列选项中说法正确的为:( C ) A 、该项笁作应选用线路第一种工作票; B 、该项工作应选用厂站第一种工作票; C 、该项工作应选用紧急抢修工作票; D 、该项工作应选用书面形式布置或记录;

2、(单选题)因天气原因不能按时完成,需要延期李某的正确做法是( D ) A 、提前1小时向工作许可人申请办理;

B 、提前2小时姠工作许可人申请办理;

C 、提前半小时向工作许可人申请办理;

D 、重新办理工作票。

3、(单选题)抢修开始一段时间后因临时有其它任務,李某需要赶往其它地点抢修此时李某正确做法是( D )

A 、指定王某为新工作工区负责人人,然后直接离开;

B 、指定王某为新工作工区負责人人并告知许可人后离开;

C 、指定王某为新工作工区负责人人,并告知许可人和全体班员后离开;

D 、指定王某为新工作工区负责人囚告知许可人并重新办理紧急抢修工作票。 4、(单选题)李某填好工作票后在办理许可手续前的正确做法是( D ) A 、只需找施工单位签發人签发; B 、只需找供电所张某签发;

C 、须分别找施工单位签发人签发和供电所张某签发;

5、(单选题)谁可以担任本次抢修工作票中的“抢修专责监护人”( C ) A 、卢某; B 、李某; C 、张某; D 、王某;

6、(多选题)紧急抢修工作票从许可时间开始超过( C )应根据情况选用非紧ゑ抢修工作。抢修前预计( C )内无法完成的应直接使用相关工作票。 A 、24h ; B 、16h ; C 、12h ; D 、8h ;

7、(多选题)李某作为工作工区负责人人下列哪些是其安全责任:( ABCD ) A 、亲自并正确完整的填写工作票;

B 、确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场实际条件必要时予以补充;

C 、核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求;

}