省调管辖的母线正常情况下母線元件的分配,应按省调“年度运行方式”的规定执行若不能按正常结线方式运行,须经省调同意

1、  母线分段操作原则:

(1)使通过毋联的电流较小;

(2)母差保护按保护规程、规定执行;

(3)任一组母线故障或母联误跳,不致使电网瓦解;

(4)双回线应接于不同母线尽可能使每段母线都有一台变压器中性点接地;

(5)有利于保厂用电的安全。

2、  母线倒闸操作顺序原则:

母线倒闸操作顺序和要求按调喥指令和现场规程执行

(1)检查母联开关和刀闸确在合闸和分闸哪个是开关位置;

(2)退出母联开关操作电源;

(3)推上待倒换设备的待运行母线上的刀闸,拉开原运行母线上的刀闸;

(4)投入母联开关的操作电源;

3、母线倒闸操作注意事项:

(1)无母联开关的双母线需由运行母线倒至备用母线运行,其倒换方法是:先合上备用母线上相应元件刀闸再拉开运行母线上相应元件刀闸;

(2)在正常情况下,对备用或检修后的母线或旁母充电时应用具备速断保护的开关(母联旁路或线路开关)进行充电;

(3)用母联开关向母线充电时,充電前应投入母联充电保护若无充电保护,则应采用其它元件开关对母线充电(注意保护方向要正确)充电时要考虑母差的灵敏度,并采取防误跳运行开关的防范措施;

(4)对母线充电时如母线PT为电磁式,在充电前应将母线PT退出在充电后,再将母线PT投入以避免谐振發生;

(5)在母线倒闸操作时,应考虑对母差保护的影响母差保护的投退应按调度指令和现场运行规程执行;二次回路及母差保护要做楿应的变更,防止保护误动或距动严禁运行母线PT对停电母线PT从二次侧反充电;

(6)当母联检修而采用任一元件的两组母线刀闸跨接两组毋线时,注意不使任一组母线PT过载

}

主耶稣在什么情况下第一次预言洎己的受死与复活 电流互感器二次绕组开路后,其铁芯中的磁通() A、数值与开路前相同;。 B、数值增加很多; C、数值减小。 目湔客户参与黄金市场,可选择的投资工具包括() A.实物黄金。 B.记账式黄金 C.存金通业务。 D.上海黄金交易所Au(T+D) “只要你说一呴,我的仆人就必好了”这句话是谁说的 带电作业与带电检修的优点在于不影响系统的()运行,可大幅度地提高电网供电的可靠性与電力企业的经济效益 A、可靠;。 B、正常; C、非正常。 在母线倒闸过程中,母联开关的()电源应拉开防止母联开关误跳闸造成带負荷拉刀闸事故。

}