齿轮传动效率实验 一、实验目的 1.了解封闭(闭式)齿轮实验机的结构特点和工作原理。 3.在封闭齿轮实验机上测定齿轮的传动效率 二、.实验条件 1、CLS-II型齿轮传动试验机 三、试验内容 封闭齿轮实验机具有2个...
}

·经验交流- 对防跳继电保护传动什么意思装置进行模拟传动试验的方法 靳洪 (北京城建安装工程有限公司计量试验站100081) +WC --WC 断路器事故跳闸后,因防跳跃闭锁继电器(简 称防跳继電器)线圈极性错误会造成断路器发生 多次“跳—合”的现象。怎样才能在设备投入前及 时发现防跳保护装置存在的缺陷?笔者总结出了一 套行之有效的试验方法并在试验工作中及时发现 和纠正了一些防跳保护装置存在的问题。 1 防跳保护装置模拟传动试验步骤及判断方法 防跳继电器是在一个铁心上绕有两套线圈组成 的一套为电流启动线圈,另一套为电压自保持线 圈根据防跳保护装置的工作原理,可按图1檢查 继电器两套线圈相互动作情况是否正常 (1)防跳继电器KM电压自保持线圈检查。 ①将断路器置于分闸状态 ②手动按压KM衔铁,使衔铁处于囚为吸合状 态(衔铁经按压吸合后常闭触点3—4打开,常开 图1开关柜控制电路图 触点l一2接通) ④在继续保持SA合闸的情况下,停止按压KM ③将分、合闸控制开关SA置于合闸位置sA衔铁,KM仍处吸合状态(由于合闸脉冲未解除KM 触点5—8接通,但断路器合不上闸(由于KM常闭电压线圈始终处于自保持吸合状态表明KM电压 触点3—4已打开,故切断了合闸回路) 自保持线圈工作正常)。 所如大厦地下室、开闭所、双环网回路等处宜选用 器,容易实现过电流、瓦斯、温度保护保护系统全 SF6环网开关柜。金都住宅小区选用RM6型SF6环面供电可靠,而对用熔断器来保护变压器总是鈈 网开关柜 。 够放心但是从发达国家的运行实践和一些资料来 RM6是一种封闭型共箱式SF6化的开关设备,看这些担心是多余的,熔断器保護变压器的特性 具有组合功能灵活和小型化的特点密封式全绝缘 很好,能有效地保护变压器 的装置单元。RM6组装的所有的中压回路在一個 负荷开关+熔断器则是把控制和保护两个功能 金属外壳内并能与不同型式的变压器组合柜连接。 分开大量的经常发生的投切负荷用负荷开关来完 RM6环网开关柜开关部分主要由四种单元组 成,而极少发生的短路保护由熔断器来完成采用 成,I单元为负荷开关、Q单元为负荷开關+熔断器、 负荷开关+熔断器的环网开关柜不仅可以减少高 D单元为200A断路器、B单元为630A断路器。 压配电室的面积和降低层高而且环网柜不需偠操 RM6产品提供用户选择一到四个单元,用户根据实 作电源不需专门的控制室,可进一步减少占用面 际需求选择即可如果用户的实际需求超过4个单 积,这对用于高层建筑物内的配电所更具优越性 元或未来需求可能要增加单元,RM6扩展柜(单边 环网开关柜安装调试方便,维護简单进一步提高 扩展或双边扩展)可供用户选择且连接非常简单。 了其综合效益 环网供电单元中采用负荷开关+熔断器代替过 250 通常情况丅,l kVA以下的变压器选用熔 去放射式结线时的断路器是一种观念的转变。 以往人们认为放射式配电用断路器保护变压 断器一开关组合装置(当然,还需看与上级继电保

}