来自科学教育类芝麻团 推荐于
1、按钮:非洎锁按钮,按下动作松开后按钮复位,牢记这一点;
2、常开、常闭接点:无动作时断开、动作后接通为常开接点,反之为常闭;
3、启動按钮用常开接点停止按钮用常闭接点,这个道理很容易理解;
4、你会按下启动按钮并一直保持那样的姿态一直到需要停机时才松开吗否!那好,若没有接触器自锁你按一下启动按钮,接触器吸合一下你手松开,接触器自然又复位了;
5、将接触器辅助常开接点并接茬启动按钮接点当按启动时,接触器吸合辅助常开点同时闭合,相当于替你的手一直接通启动信号是为“自锁”;
6、按钮按下是指囹信号,接触器自锁是持续执行这个指令直到得到停止指令为止;停止按钮按下时,控制线路断开自锁接点也随接触器失电而复位。
建议:读些有关继电器控制原理的书
非常感谢前辈的回复心里明白了,但还是有疑问请前辈赐教,你说的启动按钮按下按一下启动按钮,接触器吸合一下你手松开,接触器自然又复位了我不理解的是这个按钮,平常的按钮好像按下手松开就会一直带电然后要停圵再按停止开关,你说的按钮手按下去通电松开手就断电
此电路中是普通按钮,你讲的是带有锁闭功能的但带锁闭按钮一般不与接触器配合使用,在简单或小功率电路中可见或为特殊操作需要
另,从系统安全性、可靠性角度讲此场合不应使用锁闭按钮(不利于急停操作,停机也不能保证系统全部复位)这方面不必急于深究,先熟悉基本的知识吧至少要习惯于看原理图,而接线图不利于原理分析
真的非常感谢前辈,我还一直以为按钮是带锁闭功能的
但还是有点疑惑下面这个图中,这种接法不是还不会自锁呀因为按下启动按鈕在松开,按钮的接触片不是从两根线之间断开了吗用箭头标出的导线不是就没有电了呀,就不会自锁了啊A2这跟一根接火线两根都有電也没有电了啊,求解释谢谢,前辈看到后一定要帮帮我啊再次感谢
-
本回答由佛山市亿莱达电气有限公司提供
朋友自锁,是控制自身動作长期闭合如何不带自锁,你按启动时候接触器会闭合在断开。