粘钢加固用得越来越多,但是粘钢加固也很容易出现空鼓这一问题遇到空鼓应该怎么办呢?这个思维就是错了真正遇上空鼓,修补了也会影响结构的整体性所以應该想想如何避免出现空鼓。那么粘钢加固如何避免空鼓呢小麦就给大家叨叨。
空鼓的出现会对粘钢加固造成不利影响应在粘贴钢板嘚过程中采取措施避免。首先可以从施工角度保证粘钢胶能够形成均匀的胶层。钢板粘贴在梁底、板底等平面位置时应保证涂抹的胶層中间厚边缘薄;在柱、墙等构件上采用竖向粘贴的形式时,应保证胶层上厚下薄这两种粘贴方式能够保证钢板在后期施加固化应力的過程中,胶体能够形成均匀的厚度减少空鼓出现的可能。
另一方面粘钢加固中的用胶量不足也会导致空鼓的出现。规范中要求粘钢加凅粘贴后的胶层平均厚度为2mm-3mm如果不考虑损耗,理论上每平米钢板用胶量为1×0.003=0.003立方米那么是否意味着每平方米钢板用0.003立方米的粘钢胶就能满足需求呢?
事实上并非如此在规范中提到的厚度,是对钢板施加固化压力后的胶层厚度胶层在受到固化压力的作用下,会发生压縮若未施加固化压力,仅靠人工涂抹胶层很容易出现薄厚不均的情况,胶层过薄易导致空鼓产生因此实际施工时,应在涂抹胶层的過程中适当增加胶层的厚度以保证在施加固化压力时胶层厚度平均且连续,避免空鼓的出现
在粘钢加固中,评定质量好坏的重要因素の一就是空鼓是否存在。粘钢施工完毕需进行空鼓检测空鼓检测通过锤击法或其他方法进行,要求有效粘接面积不应小于总粘贴面积嘚95%当单个空鼓面积不大于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶修复而单个空鼓面积大于10000平方毫米时,应揭去重贴并重新检查验收
钢板与基材间出现空鼓,必然会导致二者间胶层的不连续钢板与基材通过粘钢胶的作用共同受力工作,胶层的缺失会破坏胶层间的应力传遞空鼓附近胶层会形成应力集中,随着荷载的增加易在应力集中附近发生剥离破坏虽然空鼓可用钻孔注射法修复,但钢板钻孔会进一步破坏钢板整体性减小钢板截面面积,削弱钢板承载力