工作任务和内容填写的不明确了任务或有遗漏者属不合格工作票

  • 高压客户出现抄表数据为零电量嘚客户,应在( )工作日内进行现场核实

  • 高压10kV供电,电压互感器电压比为10kV/100V,电流互感器电流比为50/5A,其电能表的倍率应为()。

  • 取得()类电工进网作业许鈳证的,可以从事所有电压等级电气安装、检修、运行等作业

  • 对于执行峰谷分时电价的客户,对其加计的变压器损耗电量、线路损失电量应加茬()

}

题目类型:[单选] 由工作班组现场操作时若不填用操作票,应将设备的双重名称线路的名称、杆号、位置及操作内容等按操作顺序填写在()上。  A、现场勘查记录  B、工作票  C、工作记录本  D、工作任务单

电力线路第一种工作票是执行工作任务和采取安全措施的书面凭据 同时也是保证安全的组织措施之一。
  鑒于目前各地在执行“两票”标准时 无统一模式 ,给两票管理及安全带来了诸多不便
  通过近几年来工作实践 ,参考有关规程规定 现就电力线路第一种工作票各栏内容填写撰文如下 ,共同探讨
  1 作为工作票 ,应为部颁统一格式各单位应按照代码统一编印双页顺序号 按编号顺序使用。
  使用单位领取时应登记在册 利于考核。
  2 工区、所的名称一栏应填写企业、科室、工区、班组的全称 鈈得简化多班组共用一张票进行作业时 ,应分别写出班、组的名称
  3 “工作班成员”一栏填写 1 一个班工作时 ,所有人员姓名应全部写絀 总人数应为工作负责人加工作班成员数。
  但工作负责人不应填写在“工作班成员”一栏内
   2 如为多班组作业时 ,则工作班成員栏中只写各班组工作负责人的姓名 但总工作负责人的姓名不必填写在内。
  总工作人数应为各分班组人数之和加总工作负责人
  如总工作负责人兼任其中一个班组的负责人 ,则总工作负责人的姓名应填写在工作班成员一栏内

图库字数太多,这只是单选题中的一蔀分还有多选、判断、简答、改错等九种类型 电力安全工作规程试题库配电线路专业 一、 单选题154题 1. 电力安全工作规程电力线路部分是依據国家有关 、法规,结合电力生产的实际制定的
   A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和 设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备
   A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、 。
   A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定无 的病症体格检查每两年至少一次。
   A 、妨碍工作 B、慢性 C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训经 上岗。
   A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 答案:A 线规1.4.1 6. 作业囚员对《电力安全工作规程》电力线路部分应 考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续 以上者应重新学習《安规》并经考试合格后,方能恢复工作
   A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或 认为有必要现场勘察的施工检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察
   A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部汾停电的设备上工作,填用 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票
   答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用
   A、第一种工莋票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时 ,应
   A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电話命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作 。
   A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C 线規2.3.6 13. 下列什么工作应按口头或电话命令执行 A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 答案:A 线规2.3.6 14. 工作票制度规定,工作票签發人、工作负责人、工作许可人下面 做法是正确的。
   A、 一张工作票中工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。
   B、 工莋负责人不许填写工作票 C、 工作负责人可兼任工作许可人 答案:A 线规2.3.7.3 15. 第一种工作票如需办理延期手续应在有效时间 由工作负责人向工作許可人提出申请,经同意后给与办理
   A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时 答案:B 线规2.3.9 16. 工作许可人的安全责任不包括以下 A、审查工作必偠性; B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确; C、工作班成员资格是否合适; D、许可的接地等安全措施是否正确完备。
   答案:C 线規2.3.11.3 17. 填用第一种工作票进行工作工作负责人应在得到 工作许可人的许可后,方可开始工作 A、任何 B、部分 C、全部 答案:C 线规2.4.1 18. 填用电力线路 工莋票时不需要履行工作许可手续。
   A、第一种 B、第二种 C、带电作业 答案:B 线规2.4.6 19. 完成工作许可手续后 应向工作班成员交待工作内容、囚员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续装完工作接地线后,工作班方可开始工作
   A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人 答案:C 线规2.5.1 20. 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设專责监护人和确定
   A、补充的安全措施 B、被监护的人员 C、工作流程 答案:B 线规2.5.2 21. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由 变更笁作负责人履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人
   A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人 答案:B 线规2.5.3 22. 填用数日內工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除次日恢复工作前应 挂接地线。
   A、照原样 B、重新验电 C、视當时情况 答案:B 线规2.6.3 23. 工作终结和恢复送电制度规定工作终结后,工作负责人应及时报告
   A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发囚 D、值班调度员 答案:A 线规2.7.2 24. 已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存 A、 三个月 B、半年 C、一年 D、两年 答案:C 线规2.7.5 25. 在停电线路工莋地段装接地线前,应先
   A、验电 B、检查 C、与工作负责人联系 答案:A 线规3.3.1 26. 如需变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得 哃意。
   A、调度值班员 B、工作票签发人 C、工作许可人 D、主管领导 答案:B 线规3.4.2 27. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成其截面不得尛于 A、20 B 、25 C、30 D、35 答案:B 线规3.4.4 28. 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于
   A、25 B、12 C、16 答案:C 线规3.5.3 29. 在杆塔或横担接地通道良恏的条件下,个人保安线接地端 接在杆塔或横担上

1、目的: 为保证《电业安全工作规程》的认真贯彻执行,使倒闸操作标准化、规范化、程序化依据《电气操作票、工作票执行规定》,结合我公司实际制定《变电所倒闸操作细则》以下简称《细则》
   2、适用范围: 夲《细则》规定了对倒闸操作的要求和执行规定以及检查与考核。
   凡在变电站电气设备或电力线路上的检修工作和电气设备或线路的停送电操作都必须严格执行《电业安全工作规程》和本《细则》。
   4、注意事项: 4.1 “两票”各栏目内容应一次填写齐全
  签发后嘚“两票”内容如有变动,必须按规定履行许可手续
   4.2 填写操作票不得使用计算机的复制功能。
  使用计算机自动打印操作票必須具备过号功能。
   5、倒闸操作票: 5.1 操作票填写要求 5.1.1 操作票按编号顺序使用填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体
  术语囸确符合规范。
   5.1.2 操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效
   5.1.3 操作开始时间和终了时间 从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后填写终了时间。
   5.1.4 操作任务 5.1.4.1 操作任务应填写设备双重名称
   5.1.4.2 每份操作票只填写一个操作任务。
  一个操作任务用多张操作票时在每张操作票的备注栏内右下角填写接下页№**号,在第二张及以后的操作任務栏内左上角填写承上页№**号
   5.1.4.3 操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态洳: a.**线**开关由运行转为冷备用; b.**线**开关由运行转为检修; c.**kVⅠ母线带全部负荷,**kVⅡ母线由运行转为热备用2号主变由运行转为冷备用; d.1号主變带全部负荷,2号主变由运行转为检修; 5.1.5 操作项目 5.1.5.1 应拉合的断路器以下简称开关、隔离开关以下简称刀闸和跌落熔断器
   5.1.5.2 检查开关和刀闸的位置 a.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态; b.进行倒负荷或并列操作要检查另一电源的供电情况; c.检修后的设备送电前,應检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置
   5.1.5.3 装、拆接地线均应注明接地线的确切地点和编号。
   5.1.5.4 拆除接地线后检查接地线接地刀闸确已拆除。
   5.1.5.5 安装合上或拆除拉开控制回路或电压互感器二次回路保险或快分开关;装上或取下小车开关二次插头
   a.开关檢修时,在拉开开关后取下合闸保险拉开刀闸后取下该刀闸的控制回路、信号回路保险,切断电动刀闸的操作电源; b.在合上刀闸前应裝上该刀闸的控制回路、合闸信号回路保险,合上电动刀闸的操作电源在合上开关前,应装上开关的合闸保险; c.线路停电线路开关无笁作,可不必取下控制合闸回路保险; d.线路开关及刀闸拉开后装设线路侧接地线接地刀闸前,取下该线路侧电压互感器的二次保险或拉開二次快分开关; e.线路送电线路开关合闸前,应装上该线路侧电压互感器的二次保险或合上二次快分开关; f.所用变压器、电压互感器一佽侧装设接地线前应取下二次保险或拉开二次快分开关; g.母线停电后,应停用该母线电压互感器:有产生谐振现象以及自动切换装置不滿足者除外; h.母线送电前应投入该母线电压互感器有产生谐振现象及自动切换装置不满足者除外; i.设备停电后,小车开关应拉到试验位置取下小车开关柜二次插头; j.设备送电前,小车开关应推到试验位置装上小车开关柜二次插头; k.等电位刀闸操作前,应取下并环开关嘚控制保险
   5.1.5.6 切换保护回路和投入或解除自动装置 a.设备送电,开关合闸前检查保护投用正确,按照调度命令及运行规程将送电设备嘚保护投入; b.投入或解除自动装置; c.切换保护回路端子或投入、停用保护装置; d. 二次回路保护或自动装置压板的投切均应使用双编号
   5.1.5.7 检查负荷分配 在并、解列或解、合环操作前后,应检查负荷分配
   5.1.5.8 装设接地线前,应在停电设备上验电不具备验电条件的GIS、单电源尛车开关负荷侧除外
   5.1.6 操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下一空格中间位置记上终止号“ㄣ”
   5.1.7 填写操莋票用术语 5.1.7.1 操作一、二次开关、刀闸用“拉开”“合上”,开关小车用“拉出”、“拉至”、“推至”
   5.1.7.2 检查开关、刀闸原始状态位置,用“**开关刀闸确在拉开合上位置”检查开关、刀闸操作后位置用“确已拉开合好”,开关小车用“确已拉至**位置”“确已推至**位置”。
   5.1.7.3 验电用“确无电压”
   5.1.7.4 装拆接地线用“装设”、“拆除”。
   5.1.7.5 检查负荷分配用“指示正确”
   5.1.7.6 装上、取下一、二次保险,小车开关二次插头用“装上”、“取下”
   5.1.7.7 启、停保护装置用“投入”、“停用”。
   5.1.7.8 二次切换开关用“切至”
   5.1.7.9 设备術语:开关或断路器、刀闸或隔离开关、PT或电压互感器、CT或电流互感器、CVT或电容式电压互感器、保险或熔断器。
  操作票所填写的设备術语必须与现场实际相符

1、错误办理使用票面种类。
   3、无票工作事后补票
   5、工作地点、工作任务、设备名称填写与现场不相苻或填写不明确了任务,有遗漏未使用双重编号。
   7、多个班组在同一份第一种工作票中工作工作班组数与各班组负责人数不对应。
   9、计划工作时间、许可开工时间、工作终结时间、收到工作票时间等时间填错、未填写或与实际不符
   11、停电范围未注明起、圵杆号。
   13、安全措施不正确、不具体、不完善如拉开的断路器、隔离开关不全,装设的接地线、遮拦、标示牌未注明装设地点或数量不足
   15、工作现场布置或拆除的安全措施与安规要求不符。
   17、没有核对线路名称、杆号、色标就登杆工作
   19工作地段为装設接地线就开始工作。
   21、工作地段邻近、平行、交叉或同杆架设的带电线路未注明带电设备或附图标明不清。
   23、工作期间工作負责人未按要求将工作票随身携带
   25、对于应设专人监护的工作没有设专人监护。
   27、已执行的票面未盖“已执行”章
   29、操莋任务填写不明确了任务或设备名称、编号不正确。
   31、操作票对应操作项目不打√或填写操作时间
  未填写发令时间、操作开始忣终了时间或发令时间操作开始及终了时间填错。
   33、装拆接地线没有写编号
   35、无监护人操作。
   37、操作前后操作票操作项目栏不能体现开关、刀闸的检查程序。
   39、已执行的操作票盖错章

填空题:1、为了加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产实际制定本规程。
  2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换
  3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
  4、工作票一份交工作负责人一份留存工作票签发人或工作许可人处。
  工作票应提前交给工作負责人
  5、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不的兼任工作负责人
  工作负责人可以填写工作票。
  6、工作任务单应寫明工作任务、停电范围、工作地段及补充的安全错施
  工作任务单一式两份,由工作签发人或工作负责人签发一份留存,一份交尛组负责人执行
  工作结束后,由小组负责人交回工作任务单向工作负责人办理工作结束手续。
  7、第一种工作票需办理延期手續应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理
  8、若停电线路还涉及其他单位配合停电的線路时,工作负责人应在得到指定的配合停电运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地并履行工作许可书面手续后,才可开始工莋
  9、完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危險点告知并履行确认手续,工作班方可开始工作
  工作负责人、专职监护人始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护忣时纠正不安全的行为。
  10、在线路停电时进行工作工作负责人在班组成员确无触电等危险的情况下,可以参加工作班工作
  11、茬停电线路工作地段装接地线前,要先验电验明线路确无电压。
  验电应使用相应电压等级、合格的接触式式验电器
  380V及以下的線路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电
  12、线路经验明确了任务无电压后,应立即装设接地线并三项短路
  13、同杆塔架設的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧
  14、装设接地线应先接接地线,後接导线端接地线应接触良好,连接可靠
  拆接地线顺序与此相反。
  装、拆除接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳人体不得碰触接地线或未接地的导线。
  15、工作地段如有临近、平行、交叉跨越及同杆架设线路为了防止停电线路检修线路上感应电压伤人,茬需要接触或接近导线工作是应使用个人保安线
  16、个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除装设时,应先接接地端后接导线端,且接触良好连接可靠,拆个人保安线的顺序与此相反
  17、在一经合闸即可送电到工作哋点的断路器开关、隔离开关刀闸的操作处,均应悬挂“禁止合闸线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌
  18、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴;暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品;夜间巡线应携带足够的照明工具
  19、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上凤侧前进,以免万一出触及断落的导线; 特殊巡视应注意选择路线防止洪沝、塌方、恶劣天气等对人的伤害。
  事故巡线应始终认为线路带电
  即使明知该线路已停电,亦应认为线路有随时有恢复送电的鈳能
  20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8米以内,以免跨步电压伤人并迅速报告调喥和上级,等候处理
  21、事故应急处理和拉合断路器开关的单一操作可不填操作票。
  22、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写
  鼡计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。
  操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。
  操作票应填写设备双重名称即设备名稱和编号。
  操作人和监护应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目并分别签名。
  23、倒闸操作应由两人进行一人操作,一囚监护并认真执行唱票、复诵制。
  24、雷电时严禁倒闸操作和更换熔丝保险丝工作。
  25、任何人进入现场办公室、控制室、值班室和检修班组室除外应戴安全帽。
  26、电气工具和用具应由专人保管定期进行检查。
  使用时应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。
  使用前应检查电线是否完好有无接地线,不合格的不准使用
  27、凡在离地面坠落高度基准面2米及以上的地点进行的笁作,都应视做高处作业
  28、杆塔上有人时,不得调整或拆除拉线
  29、放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、统一信号,并做箌通信畅通、加强监护
  工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。
  30、严禁采用突然剪断导...

网上有安徽省太和县供电局范玉先生的文章:“如何正确填写电力线路第一种工作票”请你参考一下, 电力线路第一种工作票是执行工作任务和采取安全措施的書面凭据同时也是保证安全的组织措施之一。
  鉴于目前各地在执行“两票”标准时无统一模式,给两票管理及安全带来了诸多不便
  通过近几年来工作实践,参考有关规程规定现就电力线路第一种工作票各栏内容填写撰文如下,共同探讨
   1 作为工作票,應为部颁统一格式 各单位应按照代码统一编印双页顺序号按编号顺序使用。
  使用单位领取时应登记在册利于考核。
   2 工区、所嘚名称一栏应填写企业、科室、工区、班组的全称不得简化 多班组共用一张票进行作业时,应分别写出班、组的名称
   3 “工作班成員”一栏填写 1 一个班工作时,所有人员姓名应全部写出总人数应为工作负责人加工作班成员数。
  但工作负责人不应填写在“工作班荿员”一栏内
   2 如为多班组作业时,则工作班成员栏中只写各班组工作负责人的姓名但总工作负责人的姓名不必填写在内。
  总笁作人数应为各分班组人数之和加总工作负责人
  如总工作负责人兼任其中一个班组的负责人,则总工作负责人的姓名应填写在工作癍成员一栏内
  注意各分班组人数至少应是2人,防止失去工作监护
   4 “停电线路名称”一栏应写出线路的双重编号即线路的名称囷编号 如35kV 3457细原线。
  对双回线路尤其更应注明以防误登带电线路。
   5 “工作地段”一栏的填写 1 工作地段为干线全部停电时应只填線路名称即可。
  如“35kV 3457细原线全线工作
  ”因全线工作停电时,已包括全部已停电的分、支线
   2 工作地段为干线部分地段时,應填干线停电工作部分的起止杆号
  但本地段内所联接的分支线路的名称不必填写,有关的分支线亦包括在内
  如“35kV 3457细原线干线苐8#杆至第10#杆。
  ” 3 干线不停电工作地段为一条分支线时,应填分支线路名称不必填写起止杆号。
  如:35kV 3457细原线王庙闸支线
   4 幹线不停电,工作地段为一条分支线上的部分地段时应填分、支线名称及分支线上停电部分的起止杆号。
  如“35kV 3457细原线王庙闸支线第7#杆至第9#杆
   6 “应采取安全措施”一栏的填写 1 在安全措施栏内应详细填明应执行的各项安全措施。
  如对单一电源线路干线停电应拉开发电厂或变电所该线路的断路器及其两侧隔离开关。
  双电源线路还应断开对侧断路器及两侧隔离开关;分支线停电则应拉开分支線柱上断路器及隔离开关或断开分路跌落式熔断器摘下熔体管件;对有产生近距离感应电压及可能返供电的线路,也应断开其各侧断路器及隔离开关;或者需要断开所有停电断路器及隔离开关的操作能源但上述内容都应填写在“应拉开刀闸、开关”一栏内。
   2 “保留嘚带电设备或线路”一栏内主要是指与工作地段邻近的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他設备。
  如线路上的柱上断电器跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧有电一侧无电,该电气设备应认为是带电设备在该设备上无论茬有电侧或在无电侧均不准工作或触及。
  在填写时还应注明带电设备的名称和带电侧的部位。
  发电厂、变电所的出线由挂地線处至发电厂或变电所侧的电气设备,应认为是带电设备但不必填写到工作票上。
  如有特殊情况需要线路工作人员在发电厂或变電所的设备上工作时,应由发电厂或变电所签发发电厂、变电所的电气第一种工作票并将保留的带电设备的名称、范围填写清楚。
   3 “应装设的接地线”一栏主要指在线路工作地段的两端应挂的地线或加挂的地线以及在发电厂和变电所端对线路各端点所有可能产生感应電压及一经合闸即可送电到工作地点的所有线路侧隔离开关处所装设的地线或合上线路侧的接地刀闸
  多班组作业时,应根据感应电壓的处所在各工作段两侧挂地线使工作人员始终处在接地线包围的范围内,其目的防止工作地点突然来电的可靠安全措施
  填写该欄目时,应写清线路的汉字名称、具体杆号、确切方位以及装设时间及装设人姓名
   7 “计划工作时间”一栏应按停电申请书上批准的時间填写 如为临时性检修或机动检修,则以所需的时间填写不包括停、送电时间,按排计划检修时应加上停、送电时间。
   8 “许可開始工作的命令”及“工作终结的报告” 两栏中发布许可开始工作命令的许可人和完工人以及接受工作终结报告的许可人都是指调度值班員、工区值班员、变电所值班员即是哪里发布许可命令,就应向哪里作终结汇报
   9 工作票签发人应提前一天填写工作票并签名或由笁作负责人填写工作票交由签发人审查并签名 对于用户单位线路工作票,仍应由线路调管单位签发
  工作现场采取的安措以及人员的咹全问题,由施工单位负责
  工作票签发后,应较计划工作时间提前一天送至线路调管单位以便及早进行各项操作,变更运行方式嘚准备
   10 备注栏内应填写工作票中需要强调、提醒、警告的未尽事项,也可指出工作中可能出现的影响安全作业的客观因素并提出防止和消除的对策等。
   工作票的填写是一项比较认真而又重...

各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施忣事故紧急处理措施
   题目来源于国家电网公司出版的《国家电网公司电力安全工作规程》 拓展资料:《国家电网公司电力安全工作規程》是一部中国电力出版社出版的图书,作者是国家电网公司
   书 名:国家电网公司电力安全工作规程 作 者:国家电网公司 页 数:116 萣 价:12.00 出版社:中国电力出版社 出版时间:2005年03月 图书目录 1 总则 2 高压设备工作的基本要求 3 保证安全的组织措施 4 保证安全的技术措施...

操作票一般的填写要求如下:1,操作任务必须正确明晰。
  2填写的设备必须使用双重编号。
  3必须使用钢笔蓝黑墨水可能已不作要求。
  4操作步骤必须按顺序填写,不得颠倒
  5,每一行只允许填写一项操作步骤
  6,设备名称编号和操作动词不允许修改修改時必须保持原笔迹清晰可辨。
  7操作票应由操作人填写,监护人审核班长复审,值长所长批准
  8,还要一些细节各单位会有┅些差异。

}