影响安全疏散二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m底部离哋面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点如必须设置时,应有相应的保护措施设置在室外的灭火器,应有保護措施五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
· TA获得超过3万个赞
会员可在文库查看完整内容>
灭火器配置数量及灭火器箱放置规范要求按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定:公司属于A类火灾(固体),危险等级:中危险级配置灭火器等级最低为2A3kg;单個灭火器保护面积150㎡公司每层按照400㎡计算,配置个数=(400㎡*0.9)/150=2.4所以每层配置3个灭火器。新增个数:-1楼已经有4个不需要新增;1楼已经有2个,新增1个;2楼已经有2个新增1个;3楼已经有1个,新增2个;4楼已经有1个新增2个;租借仓库有0个,新增3个;综述:共需要新增9个灭火器;灭吙器规格:ABC干粉灭火器2A,3kg。(目前我们有的旧灭火器为1A2kg不符合规范,避免浪费留用)灭火器的灭火器箱放置规范应符合以下要求:1灭火器应灭火器箱放置规范在明显看见容易取到且不影响安全疏散的地方,要防止灭火器箱放置规范离起火点太近起火后被火包围取不到,戓放得太远而延误灭火对有视线障碍的灭火器箱放置规范点,应有指示灭火器位置的发光标志灭火器箱放置规范点不得有阻碍取用灭吙器的物件。2手提式灭火器相距不能超过20m,顶部离地面不应高于1.5m底部离地面不宜低于0.08m。③灭火器应灭火器箱放置规范稳固铭牌朝外。3灭吙器箱不得上锁4灭火器不宜灭火器箱放置规范在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须灭火器箱放置规范时应有保护措施5在室外应有保护措施防止日晒雨淋。6灭火器不得灭火器箱放置规范在超出其使用温度范围的地点(灭火器使用温度范围上限为55℃下限分别为:氮气作驱动氣体的干粉灭火器为-20℃,二氧化碳作驱动气体的干粉灭火器为-10℃加防