62·5平方铜线能承受多大电流最大电流多少a

一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=A由计算口诀得

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。

倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

"条件有变加折算,高温九折铜升级"。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适

再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为

由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线

结论:应选25平方的铜电缆

三、如何选用断路器,热继电器

怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。

我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。

根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。

根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)

(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)

(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些

电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。

交流接触器选择是电机流的2.5倍。

这样可以保证长期频繁工作。

有意向请扫码加好友咨询

更多精彩推荐,请关注我们

}

电工计算口诀,是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

千瓦,电流,如何计算?

单相千瓦,4 . 5安。

口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数。口诀中另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。在380V三相时(功率因数0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流/安。这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】4 0千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流/安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的补偿电容器(提高功率因数用)也都适用。即这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安。(指380伏三相交流侧)

【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

【例4】100千乏的补偿电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘 4.5”就是电流/安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。

【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5安”算得电流为2.3 安。

【例2】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为 4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6× 4.5=27安。比如36伏,60瓦的行灯每只电流为0.06×27=1.6安,5只便共有8安。

 ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单(两)相380伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率因数大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流/安。

【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按电流两安半算得电流为80 安。

【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按电流两安半算得电流为5安。

【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按电流两安半算得流为53安。

注1:按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安以上,则不必算到小数点以后, 可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。

按导体载流量的计算口诀

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

10下五,100上二。

25,3 5,四三界。

70 ,95,两倍半。

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流/安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量/安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:

【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。

【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。

【例3】70平方毫米的,按70、95两倍半,算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105以便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8) 若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折(乘0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

③对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

④对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例1】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)

【例2】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)

【例3】95平方毫米铜绝缘线25度穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。

一、电动机配线口诀 

根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。

“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。

即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。

“25 五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。

“120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机达到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。

【例1】7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4加四”)

【例2】17千瓦电动机配截面为16平方毫米的导线(按“6后加六”)  。

【例3】28千瓦的电动机配截面为25平方毫米的导线按(“25五”)

以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此,即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70平方毫米本来可以配75千瓦,若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜。而100千瓦则改配150平方毫米为宜。

二、电动机穿钢管配线口诀

钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。

焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2毫米以上,可以埋于地下的。它不同于电线管(或称黑铁灯管)。

焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的规格排列:

①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。其中20毫米内径的可穿4及6平方毫米两种截面。另外两种管径只可穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,40毫米内径的只可穿35平方毫米一种截面。

②“一二轮流数”是什么意思呢?这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的,但它较难理解。为此,我们且把全部关系排列出来看一看:从表中可以看出:从最小的管径15开始,顺着次序,总是穿一种,二种截面,轮流出现。这就是“一二轮流数”。

但是单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会容易些。比如念到“20穿4、6”后,便可联想到:20的前面是15,而且只穿一种截面,那便是紧挨着的2.5;而20的后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的10。同样,念到“25 只穿10”以及“40穿35”也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了。

实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要把口诀的说法反过来使用。

【例1】三条70平方毫米的电力线,应配50的焊接钢管(由“40 穿 35”联想到后面的50必可穿50,70两种截面) 。

【例2】三条16平方毫米的电力线,应配32的焊接钢管(由“25只穿10”联想到后面,或由“40穿35”联想到前面,都可定出管径为32)

导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。因此这时的管径也可配小一些。作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。

如10平方毫米导线本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯头少,现在先看成是6平方毫米的导线,再来配管径,便可改为20毫米的了。

最后提一下:“穿管最大 240”,即三条电力线穿管最大只可能达到240安(环境温度25度)。这时已用到150平方毫米的导线和80毫米的管径,施工困难,再大就更难了。了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。但是单独的一条相线是不能单独穿铁管的,这样会产生涡流导致金属管发热,引发安全事故,这在配电线路中是绝对禁止的,一定要引起重视。

三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀

根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流

三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系:

开关起动,千瓦乘6,熔体保护,千瓦乘4

口诀所指的是三相380伏鼠笼式电动机。

①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动。铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6倍”左右才安全。

这是因为起动电流很大的缘故(电机启动电流是其额定电流到4至7倍)。这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10千瓦(相关规范要求是7.5KW以下电机可以直接启动),一般以4 . 5千瓦以下为宜。

【例1】1.7千瓦电动机开关起动,配15安铁壳开关。

【例2】5.5千瓦电动机开关起动,配30安铁壳开关(计算为33安,应配60 安开关。但因超过30安不多,从经济而不影响安全的情况考虑,可以选30安的)

【例3】7千瓦电动机开关起动,配60安铁壳开关。对于不是用来“直接起动”电动机的开关,容量不必按“6  倍”考虑,而是可以小些。

②鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动时的大电流。为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的 4 倍”选择。具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。这里不便多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示。

熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。选用的熔体在使用中如出现:“在开动时熔断”的现象,应检查原因,若无短路现象,则可能还是还没有避开起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),但不宜更大。

自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 

电动机瞬动,千瓦20 倍

变压器瞬动,千伏安3 倍

自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。

①这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380伏)的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20倍”选择。

例如:10千瓦电动机,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200安(10×20)有些小容量的电动机起动电流较大,有时按”千瓦20倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。但以不超过20%为宜。

②这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流(安) ,可按“千伏安数的3倍”选择。

例如:500千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500×3)。

③对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。

如10 千瓦电动机,其整定电流为20安;40千瓦电动机,其整定电流为80安。如500千伏安变压器,其整定电流为750安。具体选择时,也允许稍大些。但以不超过20%为宜。

来源:技成培训,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。

}

导读 大家好,小经来为大家解答以上的问题。6平方铜线能承受多少电压,6平方铜线能承受多少a这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、一般...

大家好,小经来为大家解答以上的问题。6平方铜线能承受多少电压,6平方铜线能承受多少a这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、一般是每平方安全电流是5A培,但会因使用场合和线材不同而有很大的区别,如果是裸线就可以承担更大的电流。

2、如果带皮,并穿管的话那就会大打折扣了,一般安全电流就会降至3A培。

3、在加上其他因素,6平方的安全电流大约是25A左右,但一般上到40个电流是没有什么问题的。

4、只是有点微热,50以上就要小心了!  电流的计算是这样的:功率W÷电压V=电流A  也就是说如果你用的是220V的电压1A培的电流就可以带动220W的用设备,380V的电压1A培就可以带动380W的用电设备。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

}

我要回帖

更多关于 2·5平方铜线能承受多大电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信