展开全部三相电流需要一相一相检测,毕竟存在三相电流不平衡的现象。测量方法:1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部第一步,相别分别测量,可直接测量电压互感器二次侧的相电压(方法同上),可直接测量相电压(钳形表的输入端。但需要插入表笔,选择合适的量程才可以的,它的“卡口”只能测量交流电流的、专用的钳形卡表。使指针停留在靠右,使用方法和普通的万用表一样,在未知电压高低的情况下由高档逐渐低档;第二步,通过表笔并联测量电压,钳形表测电压是通过其附带的万用表测电压的钳形表不能直接“钳”测电压,将转换开关调制适当量程。一,数字钳形表使用方法1,测量前要机械调零。2,选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。3,当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数。4,测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。5,测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。二,数字钳形表注意事项1,被测线路的电压要低于钳表的额定电压。2,测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。3,钳口要闭合紧密不能带电换量程。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
电子测量中的指针式钳形电流表电子测量中的指针式钳形电流表(1)钳形电流表的组成 用来测量交流电流的钳形电流表主要由电流互感器、整流电路、磁电系电流表、量程转换开关及测量电路组成,如图1所示。其互感器的铁芯有一活动部分在钳形表的上端,并与手柄相连。使用时按动手柄使活动铁芯张开,将通有被测电流的导线放人钳口中,然后松开手柄使铁芯闭合。此时载流导体相当于互感器的一次绕组,铁芯中的磁通在副边绕组中产生感应电流,通过整流电路之后,电流表指示出被测电流的数值。   图1 交流钳形电流表结构示意图(1-电流表;2-电流互感器;3-铁芯;4-手柄, 5-二次绕组;6-被测导线;7-量程开关 )   用来测量交、直流电流的钳形电流表是由电磁系测量机构构成的,  (1)钳形电流表的组成 用来测量交流电流的钳形电流表主要由电流互感器、整流电路、磁电系电流表、量程转换开关及测量电路组成,如图1所示。其互感器的铁芯有一活动部分在钳形表的上端,并与手柄相连。使用时按动手柄使活动铁芯张开,将通有被测电流的导线放人钳口中,然后松开手柄使铁芯闭合。此时载流导体相当于互感器的一次绕组,铁芯中的磁通在副边绕组中产生感应电流,通过整流电路之后,电流表指示出被测电流的数值。  图1 交流钳形电流表结构示意图(1-电流表;2-电流互感器;3-铁芯;4-手柄, 5-二次绕组;6-被测导线;7-量程开关 )  用来测量交、直流电流的钳形电流表是由电磁系测量机构构成的,如图2所示。在铁芯口中的通有被测电流的导线相当于电磁系测量机构中的固定线圈,在铁芯内部产生磁场。位于铁芯缺口中间的可动铁片受此磁场作用而偏转,从而带动指针指示出被测电流的数值。}
2018-09-18 10:45
来源:
电工技术
参加免费公开课、加入社群分享干货、
探讨技术请加小编微信
很多老电工常常是”一根电笔走天下“,甚至徒手摸电线,这是非常危险的。掌握常用电工工具和仪表是每个电工必备的知识,我们千万不要传递给电工新人们这些错误观念。今天,小编在此基础上给大家介绍一下钳形表的使用方法。
钳形表是大家对钳形电流表的简称,它的主要部件是一个穿心式电流互感器。测量时,将钳形表的磁铁套在被测导线上,形成1匝的一次绕组,根据电磁感应原理,二次绕组中便会产生感应电流,与二次绕组相连的电流表指针便会发生偏转,指示出电路中电流的数值。下图所示是钳形表的外形示例和电流测量示意图。
钳形表
众所周知,钳形表是检测运行中交流电路电流最常用的一种仪表,因为在测量时不用断开被测量电路,所以使用起来很方便。老式的钳形表只有测量交流电流和电压两种功能,新式的钳形表具有测量交、直流电压、电流、电阻,甚至于包括温度、电容量、频率、三相交流电源的相序等多种功能。市场上出售的钳形表种类很多,功能不尽相同,上图已给出其中一种示例。
下图给出的是两种钳形和一种叉形交、直流两用电流表。其中叉形电流表,由于不用将互感器的铁心闭合,所以使用比较方便,但准确度较差。
交、直流两用钳形表和叉形电流表
一、测量单相电流
1、在使用钳形表时,要特别注意安全问题,握表的手要佩戴手套。虽然仪表具有较高的绝缘性能(安全等级为Ⅱ类),但为了确保安全,仍要坚持不可测量无绝缘层导线的电流;另外,要注意在测量操作过程中防止造成带电元件对地或相间短路。
2、测量时,导线应尽可能地处于钳口的中心位置,如下图所示,这样的测量结果相对最准确。
用钳形表测量负荷电流
3、当被测量的数值很小时,为了提高测量准确度,可将被测量的载流导线在钳口铁心上绕几圈,此时仪表显示的数值将扩大为所绕圈数的倍数(例如绕1圈,扩大1倍;绕2圈,则扩大2倍)。将仪表显示的数值除以圈数则为实际电流值,如下图所示实例,电源线只穿过钳形表铁心一次时,仪表显示值为0.5A;导线通过铁心孔的次数N=5次时,显示值为2.5A,即线路实际电流I1=2.5A/5=0.5A。
测量小电流的用法
4、普通钳形表不能测量交流变频器的输出电压和电流,特别是电压,几乎不能显示稳定的数值。这是因为交流变频器的输出电压是几千甚至几万赫兹的调制方波(PWM波)形式的,而普通钳形表仅能测量工频左右的正弦波的有效值。
另外,钳形表也不适测量频率很低的电流(例如绕线转子异步电动机的转子电流等),这是因为频率很低时,读数会比实际值小很多。
二、.在特殊情况下测量一相或中性线电流
1、对于三相三线制供电线路,当三条相线可分开,但某一相因故不能测量时,若将另两条相线同时放入钳口内,如下图a所示,则仪表显示的将是剩余一相的电流值。这是因为对于三相三线制供电线路,不论三相电流是否平衡,每一个瞬时三相电流的相量和始终为零,而其中一相的数值是另外两相线电流的相量和。
2、在三相四线制供电线路中,若想得到中性线(零线)中的电流,但测量有困难,则可将三条相线同时放入钳口内,如上图b所示,则仪表显示的将是中性线(零线)的电流值。这是因为对于三相四线制供电线路,每一个瞬时三相线和中性线共4条线中的电流的相量和始终为零,而其中中性线的电流数值是三相线电流的相量和。
三、测量对地泄漏电流
当测量一相双芯或三相三芯(三相三线制供电)、三相四芯(三相四线制供电)电缆线时,若将所有的导线同时放入钳口内,则仪表显示的数值将是泄漏电流,如下图所示。
单相 三相三线 三相四线
用钳形表测量对地泄漏电流
下面小编为大家介绍三例用钳形电流表测三相异步电机空载电流查找故障的方法。
案例1
现象:一台矿石粉碎机,拖动电机为15kW。电机大修后空载运转正常,但不能带负荷,一加上负载,电机就过载跳闸。经检查,机械、电源方面均正常,测电机线圈直流电阻分别是2.4Ω、3.2Ω和2.4Ω;用钳形电流表测三相空载电流分别是9A、5A、8.8A,可以肯定电机线圈有故障。
分析:拆下电机端盖,发现其中一相绕组的一根线头处已松开,焊锡熔化。该台电机是双线并绕,其中一路断开,另一路仍通,所以转矩降低,只能空载转动,但带不起负荷。
案例2
现象:有一台额定功率为13kW的电机,线圈重绕好试机,电机空载运行时转速正常,带上负载后,电机转速很慢,甚至不转。测得电源电压及各相电阻均正常,用钳形表测三相空载电流基本平衡,但电流值都偏小。
分析:由此断定是绕组连接错误。打开端盖发现原来是△接法的电机误接成Y接法,使正常运行转距偏小,带不动负载,因为Y接法的转矩是△接法的三分之一。
案例3
现象:某机床用4kW电机,接通电源后,电机不转只有嗡嗡声。拆下电机线,测电源侧均有电,三相电压也正常,绕组直流电阻也平衡,绝缘合格,机械转动灵活。后在开关下侧的电机引线上用钳形电流表测空载电流,结果两相有电流,一相无电流。
分析:说明导线在线管内有故障。拉出钢管内导线,发现有一段导线已基本断裂,像两根针尖一样对着,线端有白色氧化粉末。这是由于穿管时拉力过大,导线被拉细拉长,长时间通电电流在似断未断处发热氧化所致。此时通电线头上仍能测得电压,但不能通过电流。