西门子plc能自身给24v接近开关关,光电编码器提供24v电源吗

比如说以开关作为输入是从输叺点接线到开关再接回到COM端吗?以电磁阀为输出则从输入点接线到开关再接回到COM端吗?为什么输出端的com接口比输入多得多操作手册上还說PLC下端的... 比如说以开关作为输入,是从输入点接线到开关再接回到COM端吗
以电磁阀为输出,则从输入点接线到开关再接回到COM端吗为什麼输出端的com接口比输入多得多
操作手册上还说,PLC下端的DC 24V输出端子可作为输入电路用的DC电源使用。内置的24V电源当外部电源使用吗谁来说說这个接线问题。

提示:一般情况下PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出PLC使用过程中,輸入端和输出端正确的接线是非常重要接线正确是PLC工作的前提。

一、下面我们重点来分析一下PLC的输入端输出端常见的接线类型:

二、輸入端口常见的接线类型和对象:

PLC输入端口一般是输入:

按钮,行程开关转换开关,24v接近开关关拨码开关等等。

举个简单的例子更加嫆易说清楚:

按钮或者24v接近开关关的接线所示:PLC开关量接线一头接入PLC的输入端(X0,X1X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)

一般為各种类型的传感器,例如:压力变送器液位变送器,远传压力表热电偶和热电阻等等信号。

模拟量信号采集设备不同设备线制(②线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同如图所示:

PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:

PLC输出方式不同,输出负载所接嘚电源类型也不同如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识

四、PLC接线过程中的三点常识:

PLC控制系统的电源除了交流電源外,还包括PLC直流电源一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)嘚直流电源等最好采取独立的直流电源供电。

大部分的PLC自带24V直流电源只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源

2、PLC输入口和输出口的电流定额。

PLC自带的输入口电源一般为DC24v输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。

也就是说当输入端口的传感器功率较大时候需要接单独的外部电源。

3、PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时一般需要增加中间继電器才能连接外部接触器或者是其他设备。

PLC正确接线是PLC有效运行的前提也是PLC的基本技能,熟练的掌握PLC的接线常识是十分有必要的

首先,你要明白PLC内部是有24V电源进行供电的而且输入、输出端子是由程序来控制的,你定义哪个端口哪个端口就有输入或输出,因此程序偠和接线图对照!

输入部分:输入部分由插头和开关组成,插头+外部开关/按钮=面板上的开关当没有外部按钮或设备的时候,把按钮拨上詓即有输入信号。这些输入开关的一端在内部是接在一起的即面板上的1M端,要接M端(内部电源1负极)开关的另一端在外部也接在一起,也就是面板上的com端这个端子要接+L即阳极,内部外部共同接在一个电源1上单一的一个开关和电源就构成了闭合回路,当该开关按下時回路接通,此时PLC就检测到有输入信号其它的开关类似。

本科学历毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决絕结构设计方面中等难度问题


  将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1)公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配

  将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);

  将中间继电器线圈负極(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。

  输出接口是继电器形式的就是Y和COM点形成常开触点。

1比如说以开关作为输入,是从输入点接線到开关再接回到COM端吗

2,以电磁阀为输出则从输入点接线到开关再接回到COM端吗?

3PLC下端的DC 24V输出端子,可作为输入电路用的DC电源使用內置的24V电源当外部电源使用吗?

你1、2中的COM端部是说PLC上的COM端而是外部接线的公共端!使其形成回路!PLC上的COM只是给PLC上的点供电或形成回路的!

3中建议你最好不要当外部电源使用,因为那样容易烧掉PLC!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

}

系列是西门子PLC新一代产品它通過多方面的创新,为用户提供了更高性价比的产品提高了用户的工程实施效率。西门子PLC S7-1500为用户在自动化控制系统中提供了更高的运行能仂而且简单易用,节省了大量的系统开发时间西门子PLC S7-1500系列有很强的通讯功能,和扩展能力为用户提供了多种性能优异的解决方案。夲文下面为您介绍一下西门子PLC S7-1500系列的故障诊断方法为您在调试时进行参考。

  二、西门子PLC S7-1500系列故障诊断

  一般来说PLC是极其可靠的設备,出故障率很低但由于外部原因,也可导致PLC损坏

        (2)、一次系统电源变压器零线排因腐蚀而中断,导致接入PLC220V电源升到380V烧坏了PLC底蔀的电源模块,后整改时增加了380/220V的隔离控制变压器
        (3)、一只工作电源为220V的24v接近开关关,其输入PLC信号触点两根引线与24v接近开关关的220V的电源线共用一根4芯电缆一次该24v接近开关关损坏,电工更换时错把电源的零线与输入的PLC的公共线调错,导致送电时烧坏了3路PLC输入点  

  PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点若不是外围负載短路或设计不合理,负载电流超出额定范围触点的寿命也很长。

  因此我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上不偠总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的因此PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身洏是PLC所控制回路中的外围电气元件。  

  现在工业上经常使用的PLC种类繁多对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异对于中高端机,洳S7-1500许多程序是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符号注解否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程看起来比较容易。

  若进行电气故障分析一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系经验表明,查到一处问题故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的  

  综上所述,西门子PLC S7-1500系列为用户带来了更加完善的体验它具有优异的控制性能,通讯功能强大为用户提供了经济性好,品质高的洎动化控制系统解决方案用户在选择和使用西门子PLC S7-1500系列进行故障诊断时,可以参考本文中提供的内容通过合理配置,使得自动化控制系统的性能得到优化如果用户需要更多的了解和使用西门子PLC系列,我们也会更好的提供相关技术支持

加载中,请稍候......

}

FX3U PLC的输入端NPN型光电 能否一部分采用洎身的24V电源,另外一部分采用外部开关电源24供电我觉得应该是可以的,只要不将电源的负极相连就不会出现PLC本身的24V电源与外部开关电源嘚24V并联的情况,请高手指点下谢谢

采用自带的24V电源供NPN型光电,S/S端接本机的24V,其它NPN型光电的棕线接外部开关电源的24V+,同时还要接到S/S端才能形成回路。

}