零线和地线相通是怎么回事?

谢谢邀请!根据题主的描述,零线和地线相通,和火线之间电压测量都有220V,说明线路是正常的。

现在先来讲一下低压配电系统接线;从题主的详细描述中,可知他们采用的TN-S系统(既三相五线制配电系统)供电的,保护地线(PE线)和零线(N)是独立敷设的,如图所示:

从图中我们清楚的知道,零线(N)和地线(PE)线,在变压器中性点工作接地处是连接在一起的,然后才独立敷设;因此N 和PE线对相线(火线)之间有220V电压正常的;N 和PE线相通是正常的,不通说明线路断线了。

题主又描述了,只有一个办公室漏电开关老是跳闸,那么你就查这个办公室的线路有没有损坏和电器有没有漏电了。

至于怎么查,那就是用排除法,一个一个电器去掉,用摇表查一下线路绝缘情况,线路绝缘电阻要大于0.5兆欧,就是正常,低于这个标准说明线路有漏电现象。排除了线路故障原因,那就是用电设备了,拔掉的电器一个一个的插上,看一看漏电开关跳不跳闸,依次慢慢的排除。

对于新安装的办公室,要查一下是不是有的插座N和 PE线之间接错了,接错线也会造成漏电开关跳闸的。

问题不在外电路,而是在这个跳闸的漏电开关这个分支线路里面;细心仔细的查一下,问题是可以解决的。

以上是我个人见解,不足之处请留言斧正!欢迎关注我,点赞和收藏我,谢谢!