37KW电机,软起启动时A相电流250A,B相电流250A,C相电流160A左右。启动结束,切换到电机正常运行后,电机三相平衡,电流值在50A左右。请软启动有问题吗?请老师分析分析是什么原因?
相电流不平衡这么多’不平衡保护没动作?软启动没有报护动作。启动时间为10秒钟,启动电流倍数2倍。我也怀疑控制板有问题。可控硅击穿可能性较小,因为启动倍数对启动电流能起到限流左右。
应该是软启动的问题,比如说:控制板发出的可控硅触发脉冲不对称等。